我是施工方 DN150的消火栓管道 我们现场作的是8号槽钢支架。审计说规范用40*4的角钢就可以了,说要计算8号槽钢需要我们提供谁让我们作的会议记要, 提供不出来,只能用40*4角钢给我们结算。请问应该如何反驳。
使用道具 举报
1357
是的,支架增大要有甲方认可的。
可以找消防图纸中对支架的规定看能不能找到槽钢的依据。
957
照现场照片,提供施工方案
887
让审计去现场核实,同时要有甲方、监理在场,按实结算。