航站楼中心区采用单索幕墙,单索幕墙面积约18000平米;南立面EWS-5.1幕墙系统采用双向单索网幕墙,东西立面EWS-5.2幕墙系统采用竖向单索结构;玻璃分格均为3000(宽)x1600(高)mm。    幕墙面积约12000平米,幕墙长度约:324米,幕墙高度为:33米~53米,竖索穿过钢彩带从屋顶拉到地面,每个玻璃分格一根竖索,共108根,其中Ф30为68根,Ф36为20根,Ф40为20根。横索直径Ф40,共9层,每层在彩带处分成很多小段,横索共有121根。    EWS-5.2幕墙系统拉索幕墙面积约3000平米,幕墙长度约:125米,幕墙高度为33米,竖索从屋顶拉到地面,每个玻璃分格一根Ф40竖索,共36根,上下节点做法同EWS-5.1系统。   ……   3.1EWS-5.1张拉方案   我们遵循的张拉顺序原则:   ①竖索一级张拉,横索分三级张拉    竖索的支撑结构刚度较大,且竖索从到顶为一根索,故竖索可以一级张拉到总预拉力的100%。    横索分段成很多小段,但是张拉设备不能同时一起张拉到位,为了减小左右横索张拉对彼此的影响,横索分三级张拉,第一级张拉到预拉力的30%,第二级张拉到预拉力的70%,第三级张拉到预拉力的100%。   ②分步张拉一:先竖索后横索    经过精确计算,竖索张拉时,由于钢飘带的水平向(沿幕墙平面)变形,对称轴附近横索索力变化较大,因此竖索全部张拉到100%预拉力之后再张拉横索。   ③分步张拉二:先中间后两边   3.3 EWS5.2张拉方案   张拉竖索时,先张拉Ф40索(A区)到100%,再对称张拉Ф40索(B、C区)到100%,最后对称张拉Ф40索(D、E区)到100%。   ……   附录一:EWS-5.1拉索张拉Ansys模拟分析   附录二:EWS-5.2拉索张拉Ansys模拟分析   ……   171页,编制于近代年。