主厂房按汽机房、除氧间、煤仓间、锅炉房顺序布置。上部建筑结构形式为现浇混凝土框架结构。汽机房A~B跨度为30.6m,除氧间B~C跨度为9.5m。各层框架顶标高分别为:A排 6.86m、11.30m、14.46m、20.50m、25.88m、32.25m、36m;B排 6.86m、14.46m、20.50m、26.30m、31.85m、36.30m;C排6.86m、14.46m、20.50m、26.30m、31.85m、36.30m。   ……   7.1施工顺序   7.1.1 总体施工顺序:先施工A排柱框架及除氧间框架,待A排柱、B排柱施工到顶后(汽机房平台一起施工),进行吊车梁吊装、汽机房屋盖结构的施工;汽轮发电机基础施工;最后进行扩建端抗风柱的施工及厂房的封闭。运转层平台与外侧柱的施工缝留设在柱侧面,相应位置处预留插筋,并在框架梁底预留牛腿;与B排柱的施工缝在设计过程中已有考虑(B排柱附加牛腿),故只需在相应位置处预留插筋。   7.1.2主厂房施工时,均按自然层分层施工。汽机房外侧柱按6.86m、11.3m、14.46m、20.5m、25.88m、32.25m、36m自然分层施工;汽机房运转层平台按6.86m、14.46m自然分层施工。   7.1.3除氧间框架结构分层施工方案为:第一层B、C排施工至6.86m层,并进行钢次梁吊装、楼层板钢筋绑扎、楼层板混凝土浇筑;第二层B、C排施工至14.46m层,楼层板钢筋绑扎、楼层板混凝土浇筑,;第三层B、c排施工至20.5m层;第四层B、c排施工至26.300m;第五层BC排施工至31.85m;第六层B排施工至36.3m层。   7.1.4每一层施工的流程如下(外侧柱、运转层平台框架施工参照此流程)。有梁板框架柱、梁板分两次施工,则在柱模板安装结束并验收合格后,进行柱砼的浇筑,然后再进行梁板的施工,无梁板柱梁一次浇注。   ……   26页,编制于近代年。