豆豆网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 946|回复: 0

电厂除灰、脱硫、运煤综合楼上部结构施工作业指导书.doc

[复制链接]

0

主题

0

帖子

875

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
875
发表于 2020-12-4 20:15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源


本期工程,除灰、脱硫、运煤综合楼位于烟囱北侧坐标为A=1483.00~A=1520.00交   B=1425.00~B=1443.00范围内,,基础底标高为-2.6m,〔±0.000m相当于绝对标高6.800m (吴淞高程系)〕,由预应力混凝土管桩承重,场地平均标高在-0.8m,基坑开挖深度为1.8m。除灰、脱硫、运煤综合楼为现浇混凝土框架结构,共有5个标准层,总高度21.35m。   ……   8.1.1脚手架工程   a) 施工排架采用φ48×3.5脚手管搭设,立杆纵距为1.2米,立杆横距为1.2米,其中通道立杆间距为1.5米,大横杆间距为1.8米,外侧大横杆间距为1.8m(为挂设安全网,大横杆中间增设一道红白栏杆),安全通道宽度为1500mm。外围脚手架在柱子部位加设水平斜杆,用来加固外架支撑模板。在外围操作脚手架及上下通道四周安装护身栏,安全围栏至少设置两根水平杆,间距500mm,并加设封闭安全网,作业层要求满铺脚手板,立杆下垫长条脚手板 ,地基经过夯实处理,外侧立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑,排架底脚应设扫地杆,排架用料应用长料,同一立杆连接,接头数不能超过2个,且应错开高度布置。   ……   8.1.4混凝土工程   a)对砼的要求:选用普通42.5水泥,控制水灰比不大于0.5,使用级配良好的粗细骨料,砂的含泥量<3%,碎石的含泥量<1%。砼浇筑采用60m3/h搅拌站供料,砼运输车运输,泵车浇筑,插入式振捣棒振捣。   b)砼浇筑顺序为:分层浇筑;并且要控制好浇筑速度,浇筑前,联系好水电,确保在浇筑过程中不会出现停水停电,以防出现施工冷缝。   c) 基础砼采取分层浇筑的方法,每层砼厚度按30cm计算,砼浇筑高度>2m,必须挂串筒引砼入模板。浇筑斜坡应控制好速度,不产生砼施工缝。   ……   22页,编制于近代年。

附件2099v11ec221fe2edc2fecd.rar

57.93 KB

下载  售价: 100 积分    赚积分

施工作业指导书相关帖子

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|豆豆网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-12-22 15:02 , Processed in 0.030500 second(s), 27 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表