一.设计依据
1.建筑概况:
该项目XX。该项目总建筑面积703262.83m{2},为商业兼住宅用地,由
3层地下室及地上14栋建筑组成。消防控制室设在4号楼一层(详4号楼子项);消防水箱设在4号楼屋顶(详4号楼子项);地下室为3层,车位数为4784,地下汽车库属Ⅰ类地下汽车库。高、低压配电房、发电机房和弱电机房均设在地下室(详地下室子项)。该项目所有防火门均为自闭式防火门(自带闭门器)。
本子项工程为幼儿园,建筑面积2835.54平方米,共5层,属多层公共建筑,层高为18.15米,其建筑设计结构形式为框架结构。
2.相关专业提供的工程设计资料;
3.甲方提供的设计设计要求;
4.各主管部门对初步设计的审批意见;
5.中华人民共和国现行主要规程、规范、标准及法规
二.设计范围
1.该项目设计包括红线内的以下电气系统:
1)380/220V配电系统;
照明系统
;建筑物防雷及接地系统;安全措施。
2)该项目户表工程及配电工程须当地供电局审核后方可实施。
2.与其它专业设计的分工:
1)有特殊设备的场所(例如:电梯机房等),该资料仅预留配电箱并注明用电量;
2)厨房燃气报警后的煤气阀门联动控制,由燃气公司负责设计、安装。
三.负荷等级和电源
1.负荷分类如下:
二级负荷:该项目消防风机、应急照明等负荷为二级负荷。
二级负荷:普通电梯为、公共走道二级负荷。
三级负荷:其余为三级负荷。
2.供电电源:
电源(常用电源和备用电源)380V/220V,均从地下室变电所引来(见地下室子项)。
四.配电系统:
1.低压配电系统接地形式采用TN-C-S系统,线路敷设时N线和PE线不得混接或错接。低压配电系统采用放射式与树干式相结合的形式。单台容量较大的负荷或重要负荷采用放射式供电;照明及一般负荷采用树干式供电;消防电梯等消防负荷采用双回路末端自动切换。应急照明采用EPS集中应急电源作备用电源。
2.低压配电线路保护:消防设备配电线路设短路瞬时保护,其它低压断路器设过载长延时、短路瞬时保护;非消防设备配电线
路低压断路器设分励脱扣器,用于在火灾时切断相关场所非消防负荷;配电线路设电气火灾监控系统作保护,防止电气火灾。末端插座回路分断时间应≤0.1S。延时型剩余电流动作保护装置的延时时间的级差为0.2s。
3.计量:该项目计量表设在总配电箱内。
4.用电负荷指标:按80~100w/m{2}。
5.该项目所有消防用电设备的热继电器只报警,不跳闸。
6.该项目所有交流电动机的主开关具有接地故障保护功能,但消防用电设备的主开关只报警,不跳闸。
7.发电机电源和市电电源的切换开关具有防止并列运行功能。
8.
电气设备
控制:加压风机、排烟风机平时就地手动控制启、停,火灾时就地手动控制或消防控制室远程控制启动,过负荷时只报警不跳闸。
系统图
平面图
平面图
平面图
温馨提示:该资料由网友于2020-2-19 09:05:40上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在电气工程专区发帖交流相关知识。