1.首先我们知道绘制墙体我们一般采用的是以结构层高来。在框架结构中,当前楼层中墙顶标高与梁标高一致。在软件中墙高计算方法为墙顶与底从开始到结束的均值互减得到墙高,此墙高为层高。但在绘制圈梁时,需要根据墙净高来设置,如果选择布置圈梁则不标准。如果把墙顶标高修改为梁低标高,又在计算装修时,墙面抹灰计算不到梁。

2.各位大侠们,有没有好的设置圈梁的方法。

3.工程类型:框架结构办公楼 当前情况:首层层高7.2米,夹层4.2米且夹层有梁板。

2020-11-22 15:27:50 补充

图中圈梁为墙中部水平现浇带

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

947

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
947
发表于 2020-11-22 15:30:04 | 显示全部楼层

墙体可以通高绘制的 这样圈梁的部分与梁的墙面抹灰工程量都能搞定啦 梁与圈梁都是扣砌体墙的 砌体墙的工程量也不会收到影响

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

638

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
638
 楼主| 发表于 2020-11-22 15:30:04 | 显示全部楼层

这里的圈梁 不是 布置在 墙顶的,应该布置在 2.4左右的门顶标高位置 。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1440

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1440
发表于 2020-11-22 15:30:04 | 显示全部楼层

圈梁,一般设计图是墙净多小米时在中部设置的,算到梁底的净高。墙按层高设置,软件自动扣减的。