该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源
1#、2#车间形式为门式刚架结构,办公楼、宿舍食堂为框架结构。门式刚架结构部分为单层,檐口高度为6.6米,设内天沟有组织排水。办公楼钢筋混凝土框架结构为三层,檐口高度为13.2米。宿舍食堂钢筋混凝土框架结构为四层,檐口高度为14.7米。 钢结构部分 1、焊接H型梁、柱钢板采用Q345-B;热扎角钢采用Q235;檩条墙梁等基材采用Q235-A级钢,镀层标准为A级。 2、钢结构涂装:钢架制作完毕后采用机械喷砂除锈,除锈等级需达到Sa2级。底漆为红丹底漆二道,干膜厚度需达到2×30微米。面漆为灰色醇酸调和漆二道,干膜厚度需达到2×30微米。 3、屋面、墙面板:屋面板采用直立360度卷边连接。屋面板颜色为0.426mm海蓝色;墙面板为0.426mm彩钢板。 …… 十一)楼地面混凝土施工 1、混凝土拌制 根据配合比计算出每灌混凝土的用料。后台要认真按每罐的配合比用量称量、投料,每灌投料顺序为:石子→水泥→砂→水。严格控制加水量,搅拌要均匀,搅拌时间一般不少于90S。 2、混凝土浇筑 A、先应清除基土上的泥土和杂物,并应有排水或防水措施。对干燥非粘性土应适当洒水湿润,表面不得存有积水。 B、混凝土应用手推车或机动翻斗车运至浇筑地点。运送时防止离析或水泥浆流失。如有离析,应进行一次拌合。 C、浇筑高度超过2m时,应使用串筒或溜槽下料,以防止发生离析现象。 …… 3、停、缓建工程 (1)、冬季停、缓建工程应停在下列位置: ①、砖混结构应停在基础上部地梁位置,楼层间的圈梁或楼板上皮标高位置。 ②、现浇砼框架应停在施工缝位置。 ③、烟囱、冷却塔或筒仓宜停在基础上皮标高或筒身任何水平位置。 ④、砼水池底部,应按施工缝要求确定,并应有止水设施。 (2)、已开挖的基坑(槽)不宜挖至设计标高, 留200~300mm,越冬时应对基底保温维护,待复工后挖至设计标高。 (3)、砼工程停、缓建时,砼应有足够的强度: ①、越冬期间不承受外力的结构构件,在入冬前砼强度不得低于抗冻临界强度. …… 字数约10万字 编制于近代年
|