这个底部加强部位,这三层是不是都要按1/3加密箍筋,按嵌固部位处理
使用道具 举报
1109
你好:嵌固部位是需要按照设计要求确定的。
1197
只有嵌固部位那一层按底部1/3加密箍筋。
876
只有基础上层箍筋按1/3加密。其余按1/6加密