好图网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2018|回复: 0

广联达算量软件柱钢筋设置里如果设计箍筋为φ8@100而说明要求在柱顶部增加3

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1556

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1556
发表于 2020-10-5 13:20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

3根10的箍筋,这样我们实际施工时,由于增加的3根箍筋,将会减少原来箍筋数量,而在算量软件GTJ中将增加的箍筋输入到其他钢筋里,将不会影响原来箍筋数量,这和实际不符,如何处理?我说的对吗?

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1182

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1182
发表于 2020-10-5 13:20:03 | 显示全部楼层

你好:在编辑钢筋里面,复制箍筋修改直径,根数输入3,c8箍筋根数减少3根,然后锁定构件。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1059

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1059
发表于 2020-10-5 13:20:03 | 显示全部楼层

钢筋编辑中修改三根,锁定

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

748

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
748
发表于 2020-10-5 13:20:03 | 显示全部楼层

定义,绘制,计算后在编辑钢筋里面,复制箍筋,修改直径为10,根数输入3,c8箍筋根数减少3根,然后锁定。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|好图网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-7-25 03:07 , Processed in 0.016044 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表