广联达算量软件柱钢筋设置里如果设计箍筋为φ8@100而说明要求在柱顶部增加3

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1566

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1566
发表于 2020-10-5 13:20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

3根10的箍筋,这样我们实际施工时,由于增加的3根箍筋,将会减少原来箍筋数量,而在算量软件GTJ中将增加的箍筋输入到其他钢筋里,将不会影响原来箍筋数量,这和实际不符,如何处理?我说的对吗?

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1188

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1188
发表于 2020-10-5 13:20:03 | 显示全部楼层

你好:在编辑钢筋里面,复制箍筋修改直径,根数输入3,c8箍筋根数减少3根,然后锁定构件。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1064

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1064
发表于 2020-10-5 13:20:03 | 显示全部楼层

钢筋编辑中修改三根,锁定

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

756

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
756
发表于 2020-10-5 13:20:03 | 显示全部楼层

定义,绘制,计算后在编辑钢筋里面,复制箍筋,修改直径为10,根数输入3,c8箍筋根数减少3根,然后锁定。