豆豆网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3821|回复: 0

楼地面扣除设备基础问题

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1304

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1304
发表于 2020-9-27 12:40:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

广东定额,扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内管道、地沟等所占面积,不扣除间壁墙和0.3m2以内的柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占面积。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积。

现在图纸上有好几个设备基础面积小于0.3m2,需要扣除吗


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-9-27 12:40:03提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在参考资料专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1803

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1803
发表于 2020-9-27 12:40:03 | 显示全部楼层

当然扣咯,造价就要抠字眼!

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1065

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1065
发表于 2020-9-27 12:40:03 | 显示全部楼层

小于0.3平米的可以不扣除的。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1182

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1182
发表于 2020-9-27 12:40:03 | 显示全部楼层

只要是单个小于0.3就不扣除的

说的是单个的位置

你不要叠加

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|豆豆网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-11-22 03:48 , Processed in 0.016071 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表