关于湖北省2018定额,电缆敷设,五芯电缆是否应乘于1.15系数

[复制链接]

0

主题

0

帖子

929

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
929
发表于 2020-4-29 15:30:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

关于湖北省2018定额,电缆敷设,五芯电缆是否应乘于1.15系数?

一、湖北省2013定额说明:电力电缆敷设(除矿物绝缘电缆外)定额均按铜材质三芯(包括三芯连地)考虑的,5芯电力电缆敷设按同截面电缆敷设定额乘以系数1.30,6芯乘以系数1.60,每增加一芯定额增加30%,以此类推。

二,湖北省2018定额说明:电力电缆敷设定额与接头定额是按照三芯(包括三芯连地)编制的,电缆每增加一芯相应定额增加15%。

电缆敷设定额说明,均为三芯(包括三芯连地)编制的,13定额说明为电缆敷设每增加一芯增加30%,五芯电缆乘以系数1.3,是以30%为基数;结合13定额说明,18定额的基数为15%,那么5芯电缆是否应乘以1.15,六芯电缆应乘于1.3,四芯电缆为三芯连地,定额已考虑,不乘系数。

请专家指导,理解是否正确。


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-29 15:30:03提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在其他下载专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1334

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1334
发表于 2020-4-29 15:30:03 | 显示全部楼层

乘以1.15的系数