消火栓的平面图上干管是DN65,系统图却只有立管上有DN65,是平面图标注错了吗

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1350

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1350
发表于 2020-4-17 13:50:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

消火栓的平面图上干管是DN65,系统图却只有立管上有DN65,是平面图标注错了吗

J@7O(2J@J8$YFIMQVLA}x.png R_ZJP[H6GY~ZJ@2EQO[}Q%V.png



温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-17 13:50:03提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在学习分享专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1436

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1436
发表于 2020-4-17 13:50:03 | 显示全部楼层

一般情况下,系统图和平面图中有误差,以系统图为准。如果实在不确定,最好问下设计。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1084

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1084
发表于 2020-4-17 13:50:03 | 显示全部楼层

图纸是对的,系统图同样表示的是从主管上分支出来的都是DN65,所有只要从主管分支出来的水平/垂直管道都是DN65

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1436

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1436
发表于 2020-4-17 13:50:03 | 显示全部楼层

图纸没有错,平面图的DN65管子是从环杠引出的支管,系统图的立管是DN65的是正确的