豆豆网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2706|回复: 0

说明里要求承台梁与基础梁相交处做附加箍筋,那下图中承台梁与基础梁是不是应该相交?

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1304

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1304
发表于 2020-4-11 12:10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

说明里要求承台梁与基础梁相交处做附加箍筋,那下图中承台梁与基础梁是不是应该相交?

image.png image.png



温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-11 12:10:03提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在学习分享专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1462

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1462
发表于 2020-4-11 12:10:03 | 显示全部楼层

梁以梁为支座需要设置次梁加筋,但这样是都已承台为支座的,是不存在次梁加筋的

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1538

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1538
发表于 2020-4-11 12:10:03 | 显示全部楼层

不是这种相交,是梁与梁相交,不在承台上

1.png

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

604

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
604
发表于 2020-4-11 12:10:03 | 显示全部楼层

你好:这是以承台和柱为支座的梁,不用附加箍筋,附加箍筋是主次相交的梁,在主梁上面增加附加箍筋。