豆豆网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 385|回复: 0

热电厂2X600MW机组输煤系统工程施工组织设计(组合结构)

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1369

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1369
发表于 2020-4-7 20:58:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源


附件详情

  • 第一章 编制说明 1
  • 1 编制依据 1
  • 2 编制目的 1
  • 第二章项目概要 1
  • 1 工程概述 1
  • 2 厂区地质及地震资料 2
  • 3 气象资料 2
  • 4 为施工现场提供的条件和要求 3
  • 5 该项目采用的技术规范 3
  • 6 工期要求 5
  • 7 该项目范围及分界原则 5
  • 8 本标段主要建(构)筑物结构简介及技术要求 6
  • 第三章 工程管理目标 10
  • 1 质量目标 10
  • 2 安全目标 10
  • 3 工期目标 10
  • 4 新技术推广应用目标 11
  • 5 环境保护和文明施工目标 11
  • 6 服务目标 11
  • 第四章 施工管理组织机构 11
  • 1 管理组织机构及人员配备 11
  • 2 现场组织机构 12
  • 3 项目部现场主要管理成员情况表 12
  • 4 项目经理部、主要管理成员及职能部门职责 13
  • 第五章 工程管理 16
  • 1 施工技术管理 16
  • 2 施工质量管理 19
  • 3 施工计划管理 20
  • 4 物资管理 20
  • 5 施工机电管理 23
  • 第六章 施工总平面布置 24
  • 1 总平面布置原则 24
  • 2 临建设施布置 24
  • 3 施工总平面管理 25
  • 4 施工力能布置 25
  • 第七章 施工总体布署及主要 施工方案 27
  • 1 工程难点和特点 27
  • 2 施工布署 27
  • 3 主要 施工方案 29
  • 4 拟编制 施工方案 、作业指导书 30
  • 第八章 主要单位工程施工方案 31
  • 1 翻车机室施工 31
  • 2 地下运煤走廊施工 38
  • 3 碎煤机室、综合楼、转运站等施工 39
  • 4 煤水澄清池、废水处理站施工 41
  • 5 输煤栈桥施工 42
  • 第九章 主要分部、分项工程施工方法及技术措施 45
  • 1 原材料及样品试件检测 45
  • 2 测量控制 47
  • 3 土石方工程 48
  • 4 模板工程 49
  • 5 钢筋工程 50
  • 6 砼工程 52
  • 7 钢结构工程 53
  • 8 脚手架工程 55
  • 9 砌筑工程 56
  • 10 装饰工程 57
  • 11 门窗工程 59
  • 12 屋面工程 60
  • 13 水电暖通安装 61
  • 第十章 特殊施工措施 69
  • 1 清水砼施工 69
  • 2 大体积砼施工 71
  • 3 雨季施工措施 71
  • 4 冬季施工措施 72
  • 第十一章 施工进度计划及管理保证、措施 74
  • 1 施工进度计划安排 74
  • 2 主要施工图供应时间 74
  • 3 施工进度计划管理和保证措施 74
  • 第十二章 施工机械配置计划 75
  • 第十三章 劳动力计划 77
  • 第十四章 质保体系及质保措施 78
  • 1 质保体系 78
  • 2 质量保证措施 78
  • 3 质量通病 及防冶措施 84
  • 4 成品保护措施 87
  • 第十五章 安全体系及保证措施 88
  • 1 安全管理体系 88
  • 2 安全保证措施 88
  • 第十六章 文明施工及环境保护规划 92
  • 1 文明施工措施 92
  • 2 环境保护措施 93

附件详情

主厂房位于某热电厂二期主厂房扩建端北侧,且紧邻二期主厂房并与二期主厂房脱开布置。主厂房布置采用内煤仓形式,即按汽机房、除氧间、煤仓间、锅炉的顺序排列;汽机采用纵向顺列布置方式,机头朝向固定端;钢筋砼结构主厂房,钢梁-钢筋砼板组合结构楼板;锅炉露天布置;汽机房、除氧间、煤仓间、炉前跨度分别为30.6m、10.5m、12m、7m,主厂房柱距10m,长度171.5m,汽机运转层标高13.7m,锅炉运转层标高15.0m。两炉合用一座出口内径为9m,高为240m的套筒式钢筋砼烟囱。
本标段工程为(2×600MW机组建设工程)E标段输煤系统建筑工程。主要建构筑物有:翻车机室、转运站、碎煤机室、取样楼、采光室、输煤综合楼、推煤机库、输煤地道、输煤栈桥、栈桥人行出口、原入厂煤制样楼扩建、斗轮机基础、尾部小室、煤场地坪等。
..........
主要建(构)筑物结构简介
翻车机室:零米下设地下室;零米上为现浇钢筋砼单层排架,屋面为网架上铺压型钢板,有含牵车平台,基础采用大开挖。
翻车机控制室:现浇钢筋砼全地上框架结构。
1#转运站:现浇钢筋砼全地下箱形结构,地上框架结构,10m x14.3m x13.2m(长X宽X高),2层,现浇楼、屋面结构,基础采用桩基。
2#转运站:现浇钢筋砼全地上框架结构,12m x14 m x12.2m(长X宽X高),2层,现浇楼、屋面结构,基础采用桩基。
3#转运站:现浇钢筋砼半地下结构,36m x18m x19.5m(长X宽X高);3层,地下1层6.5m, 地上2层13m;地上为现浇钢筋砼框架结构,地下为箱形结构,考虑局部超挖换土。
4#转运站:全地上结构,现浇钢筋砼框架(3层),13x18x17(高)米,现浇楼、屋面结构,基础采用桩基。
5#转运站:全地上结构,现浇钢筋砼框架(4层),13x35.2 (高)米,现浇楼、屋面结构,基础采用桩基。
碎煤机室:现浇钢筋砼框架全地上结构(4层),14x23x25.4 (高)米,现浇楼、屋面结构,基础采用桩基,碎煤机基座采用弹簧隔振装置。
取样楼:现浇钢筋砼框架全地上结构(单层),10.5x10x15(高)米,基础采用桩基。
尾部小室:2间,单层钢筋砼框架结构,基础采用桩基(人工挖孔灌注桩)。
干煤棚:采用钢筋砼挡煤墙(高1.5m),屋面为网架上铺压型钢板结构。
采光室:现浇钢筋砼框架全地上结构(单层 ),6x11x5.6(高)米,基础采用桩基。
输煤综合楼:全地上结构,现浇钢筋砼框架(2层,局部单层),现浇楼、屋面结构,基础采用桩基。
推煤机库:全地上结构,现浇钢筋砼框架(单层),现浇楼、屋面结构,柱下钢筋砼独立基础,考虑局部超挖换土。
输煤地道:现浇钢筋砼箱型结构,全长75米,截面尺寸(宽x高)9.6x3米;廊道底标高见建筑图,
1~7#、9#输煤栈桥:均采用钢梁加门型刚架结构,楼面采用压型钢板底模钢梁-现浇钢筋砼板组合结构,压型钢板轻型围护,栈桥支架采用现浇钢筋砼结构,基础采用桩基。
3#栈桥人行出口:现浇钢筋砼全地上框架结构,10m x7.2 m x10m(长X宽X高),2层,现浇楼、屋面结构,采用天然基础。
原入厂煤制样楼:现浇钢筋砼全地上框架结构,单层,现浇屋面结构,采用天然基础。
斗轮机基础: 335米长,2条,基础采用桩基,地面按干煤棚地面考虑。
入厂煤取样装置基础:基础采用桩基,地面按干煤棚地面考虑。

.........
本稿,全文约8.7万余字。


第 1 张图
第 1 张图
第 2 张图
第 2 张图
第 3 张图
第 3 张图
第 4 张图
第 4 张图
以上是部分图纸截图,有些图框没有放大后再截图,可能截图里不清晰或者看不到内容,您可以在下载后查看具体内容

温馨提示:该资料由网友于2020-4-7 20:58:45上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在建筑施工专区发帖交流相关知识。

附件2099v11ecwffseede0ssc22.rar

508.31 KB

下载  售价: 100 积分    赚积分

相关帖子

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|豆豆网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-12-29 09:41 , Processed in 0.022036 second(s), 28 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表