WDZH-YJ(F)Y-4*95 1*50电缆头套什么定额?

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1218

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1218
发表于 2020-4-7 20:27:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

下面是我套的定额,每个电缆终端头是说的一套吧?包括4个接线端子和一个小的接线端子对不?我应该把段子头型号改为95平方和50平方?

1.png


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-7 20:27:13提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在新手资料专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1538

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1538
发表于 2020-4-7 20:27:13 | 显示全部楼层

定额含 量不用管,不管改名称。
回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1558

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1558
发表于 2020-4-7 20:27:13 | 显示全部楼层

电缆头需要换算成五芯的,工料机会乘换算系数,不然你的含量里只有4个接线端子,少了。

工料机规格正常情况下是不调整的,因为定额设置本身是按一个区段范围取的,

如果你要根据工程实际调整也可以,那你每个电缆都需要调整对应接线端子


回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1809

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1809
发表于 2020-4-7 20:27:13 | 显示全部楼层

定额是按三芯连地编制的,定额含量不能改(含量3.76,其中3个相线的铜端子,0.76个是接地线铜端子,因为接地线规格小于相线)。即;3个95的铜端子 1个50的铜端子=3.76个95的铜端子。

五芯电缆,需要乘以系数解决问题,而不是改含量。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1348

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1348
发表于 2020-4-7 20:27:13 | 显示全部楼层

下面是我套的定额,每个电缆终端头是说的一套吧?包括4个接线端子和一个小的接线端子对不?我应该把段子头型号改为95平方和50平方?


答:预分支电缆实际出厂时已经做好电缆头了,不用计算电缆头的费用,但是出厂时没有做接线端子,接线端子需要计算的。