请问楼层设置里的钢筋搭接和计算设置里的搭接设置有何区别?
温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-5 10:06:49提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在方案设计专区发帖交流相关知识。
使用道具 举报
1070
你好:计算设置是钢筋连接的形式【绑扎,直螺纹等等】,楼层设置里的钢筋搭接是绑扎搭接长度的长度。
1810
楼层中设置是针对整个楼层的柱或剪力墙的垂直钢筋,在属性中设置是针对这个构件。
其实沒有什么区别,都是执行规范,只是公有属性和私有属性而已。