人防口部配筋问题

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1713

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1713
发表于 2020-4-5 10:00:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

老师好  图纸中人防口部位置是钢筋混凝土剪力墙,在口部节点详图中还有配筋,我是不是另外把节点图中的配筋在配上,是不是重复了。 人防门框.png


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-5 10:00:31提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在毕业设计专区发帖交流相关知识。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

604

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
604
发表于 2020-4-5 10:00:31 | 显示全部楼层

你好:这是不重复的。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1065

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1065
发表于 2020-4-5 10:00:31 | 显示全部楼层

你好:不重复,定义门框墙时,门边节点按这里的配筋定义

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1065

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1065
发表于 2020-4-5 10:00:31 | 显示全部楼层

是的按节点图配筋不会重复,