豆豆网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2784|回复: 0

[求助]请问原位标注和集中标注有冲突时,怎么弄

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1807

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1807
发表于 2020-4-3 21:18:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

大家打扰了,我想问一下,如下图所示,该梁的集中标注是A8@100/200(4),但在原位标注有明显分出A8@100(4)的长度,那我为该跨箍筋标注的方法是先量出长度,然后标注:A8@200(4)[5850];A8@100(4)[2200]请问这样标注是否合理? image.png


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-3 21:18:04提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在综合资料专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1713

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1713
发表于 2020-4-3 21:18:04 | 显示全部楼层

你好:按长度、间距定义

一跨梁箍筋的加密长度不同时的做法.png

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1477

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1477
发表于 2020-4-3 21:18:04 | 显示全部楼层

需要计算出来原位标注长度,输入在中括号内

梁加密区不同的布置.png

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1347

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1347
发表于 2020-4-3 21:18:04 | 显示全部楼层

你好: 箍筋输入方法.png

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1049

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1049
发表于 2020-4-3 21:18:04 | 显示全部楼层

不用  可以用梁原位标注编辑

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|豆豆网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-12-21 16:16 , Processed in 0.017491 second(s), 24 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表