豆豆网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1934|回复: 0

[求助]Φ12镀锌圆钢作接闪器,支起150,间距1000,转角处500.这个应该怎么算?

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1347

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1347
发表于 2020-4-2 12:10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

Φ12镀锌圆钢作接闪器,支起150,间距1000,转角处500.这个工程量应该怎么算?还有单位 QQ浏览器截图20200401220856.png 单位


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-2 12:10:16提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在综合资料专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1064

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1064
发表于 2020-4-2 12:10:16 | 显示全部楼层

支架无需计算,避雷网定额包含了,

你需要计算避雷网的工程量即可

按延长米计算的

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1477

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1477
发表于 2020-4-2 12:10:16 | 显示全部楼层

Φ12镀锌圆钢作接闪器,支起150,间距1000,转角处500.这个工程量应该怎么算?还有单位

防雷带按延长米计算,不需要计算支架的工程量,支架工程量是含在定额材料当中了,所以只计算图示尺寸的长度即可,单位米 image.png

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1347

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1347
 楼主| 发表于 2020-4-2 12:10:16 | 显示全部楼层

这是避雷网,计算水平长度,套避雷网的子目,支架在子目已考虑。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|豆豆网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-12-21 12:52 , Processed in 0.018635 second(s), 24 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表