豆豆网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 398|回复: 0

砌体加固筋

[复制链接]

0

主题

0

帖子

887

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
887
发表于 2023-4-13 18:10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

砌体拉结筋沿墙高每500mm设置2A6的砌体拉结筋。且每边深入小于1000mm,,当墙垛不足1000时,则拉结筋深入墙内等于墙垛长。

我想问的是1、基础以上的墙体都要设置还是室外地坪以上的设置;

2、砌体拉结筋横向设置需要减去构造柱 ,门窗洞口的长度是吗?


回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1109

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1109
发表于 2023-4-13 18:10:02 | 显示全部楼层

1、基础以上的墙体都要设置

2、砌体拉结筋横向不需要减去构造柱 ,要减去门窗洞口的长度。


回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

557

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
557
发表于 2023-4-13 18:10:02 | 显示全部楼层

1=基础以上,2=不需要减去

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1566

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1566
发表于 2023-4-13 18:10:02 | 显示全部楼层

1所有砌体墙均设置,2减去构造柱,仅仅是构造柱的截面宽,门窗洞口会自动扣减

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1807

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1807
发表于 2023-4-13 18:10:02 | 显示全部楼层

1、这个一般是不需要的,除非图纸有特殊要求;2、是对的

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1972

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1972
发表于 2023-4-13 18:10:02 | 显示全部楼层

你好:如果基础层有砌体墙,需要设置砌体加筋,砌体拉结筋横向设置需要减去构造柱 ,门窗洞口的长度。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1190

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1190
发表于 2023-4-13 18:10:02 | 显示全部楼层

1、基础以上的墙体都要设置还是室外地坪以上的设置;要有

2、砌体拉结筋横向设置需要减去构造柱 ,门窗洞口的长度是吗?软件里自动考虑扣减



回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1298

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1298
发表于 2023-4-13 18:10:02 | 显示全部楼层

1、基础以上的墙体都要设置还是室外地坪以上的设置;[[也要设置的]]]

2、砌体拉结筋横向设置需要减去构造柱 ,门窗洞口的长度是吗?[[[从柱的外边起计算长度不小于1000的。遇门窗,要扣减的]]]



回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|豆豆网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-12-23 00:04 , Processed in 0.017515 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表