计算电力电缆的长度时要×1.025的损耗系数,那么电缆的保护管需要×1.025的

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1462

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1462
发表于 2022-9-16 08:10:04 | 显示全部楼层

不但保护管不能乘以1.025的系数,保护管里面穿的电缆,也不能乘以1.025的系数。

(其它敷设方法的电缆。都可以乘以1.025的系数)

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

951

积分

超级版主

电缆保护管按实测长度计算,不考虑系数