WDZB-BYJ-2*2.5 E2.5

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1335

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1335
发表于 2022-7-26 16:50:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

系统图上给出的回路是WDZB-BYJ-2*2.5 E2.5,问题1、E2.5是地线吗?2、从灯具至单联单控开关按几根线计算?按2*2.5 E2.5算还是按1*2.5 E2.5算?

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1188

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1188
发表于 2022-7-26 16:50:05 | 显示全部楼层

E2.5是地线,灯具到单联开关是两根线,一根火线,一根控制线,地线是从配电箱直接到灯具的,你建模直接建WDZB-BYJ-3*2.5,

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1605

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1605
发表于 2022-7-26 16:50:05 | 显示全部楼层

E2.5是地线,从灯具至单联单控开关按2根线计算,,

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1134

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1134
发表于 2022-7-26 16:50:05 | 显示全部楼层

是的  保护 接地  线    按3根算   3*2.5就行

开关还按  联数 1的原则计算

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1105

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1105
发表于 2022-7-26 16:50:05 | 显示全部楼层

WDZB-BYJ-2*2.5 E2.5线路回路中, E2.5是地线。 从灯具至单联单控开关按3根线计算.按2*2.5 E2.5算 。