外甩扁钢的作用是什么?套什么定额呢?有客外甩扁钢,就不需要测试箱了吗?

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1713

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1713
发表于 2022-3-9 16:00:06 | 显示全部楼层

人工接地体用的,套室外接地母线,需要测试箱

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1443

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1443
发表于 2022-3-9 16:00:06 | 显示全部楼层

接地电阻值不满足时,补接地极

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1599

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1599
发表于 2022-3-9 16:00:06 | 显示全部楼层

外甩扁钢的作用是接人工接地极的

套接地母线的定额

需要测试箱,不是一回事

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1347

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1347
发表于 2022-3-9 16:00:06 | 显示全部楼层

问题不清楚,没法回答,哪个专业,什么部位

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

883

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
883
发表于 2022-3-9 16:00:06 | 显示全部楼层

作用是,接地电阻测试值达不到标准要求时,从引出线接人工接地体,套接地母线定额

不用测试箱

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1713

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1713
发表于 2022-3-9 16:00:06 | 显示全部楼层

接地电阻值不满足时,补接地极

回复