工地临时供电在施工现场设置配电间,为满足文明标化施工要求,设计输电线的走向沿基坑埋地敷设,埋于场地30cm以下,上盖粗砂后用水泥板盖上后覆土,遇道路处电缆外套钢管。 业主在东北角提供2个800KVA,并在西南角提供1个400KVA现场箱变,总电量为2000KVA,其中2个800KVA箱变供现场施工及业主办公用电,1个400KVA箱变供办公生活区用电。 根据工程施工总 平面布置图 和市安全文明工地的管理要求,该项目采用专设电缆沟电缆穿钢套管敷设的方式进行线路敷设,将施工用电采用三级配电系统;采用TN-S接零保护系统;采用二级漏电保护系统。从业主提供箱变经配电间的1级箱分别配送到施工现场的2级箱。 …… 安全保证措施
(1) 电缆线沿围墙一周用瓷瓶架空,隔2040m设一个100A的施工电箱。
(2) 电缆的接头接入接线盒并附在墙上。接线盒内能防水、防尘、防机械损伤并远离易燃、易爆、易腐蚀场所。
(3) 所使用的配电箱是符合JGJ59-99规范要求的铁壳标准电箱。配电箱电气装置做到一机一闸一漏电保护。
(4) 开关箱的电源线长度不大于30m,并与其控制固定式用电设备的水平距离不超过3m。
……
现场布置分成1.5寸管环工地围墙布置。除在电箱旁预留T头外,在大门旁安装冲洗龙头。临时给水管敷设时须考虑防轧、撞等损坏。水管沿基地围墙根布置,过门处挖沟后埋地敷设,沟深0.4m、宽0.3m,内填细砂,上盖铁板。
……