求问,偏心大小头和同心大小头使用范围有什么区别,空调水系统是不是应该用偏心的大小

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1112

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1112
发表于 2021-8-31 08:10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

空调水系统我提了很多同心大小头…是不是应该用偏心的

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

390

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
390
发表于 2021-8-31 08:10:05 | 显示全部楼层

空调水系统除了水泵进口釆用顶平偏心异径管,主要为了避免气蚀现象,其余变径部位用同心异径管即可。

另外在上供下回式系统的热水干管变径应顶平偏心连接,蒸汽干管变径应底平偏心连接。这样处理也是为了避免变径管形式气囊后产生噪声。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1334

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1334
发表于 2021-8-31 08:10:05 | 显示全部楼层

给水管道(含空调水管道)中不能有空气(设计会用自动排气阀排除)。

水平管道如果采用大小头,必须采用偏心大小头(顶平大小头),避免大小头处产生空气,影响水流通畅。

竖向管道如果采用大小头,采用同心大小头,即可。