保温保冷厚度大于80分层计算问题

[复制链接]

0

主题

0

帖子

883

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
883
发表于 2021-8-27 08:40:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

如果保冷厚度为100,套定额怎么时分别套多厚的?谢谢老师指点!

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1369

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1369
发表于 2021-8-27 08:40:04 | 显示全部楼层

可以分成60 40考虑并分别套价。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1298

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1298
发表于 2021-8-27 08:40:04 | 显示全部楼层

保冷厚度为80mm时,分层安装,工程量分层计算,分层套用相应子目。如100厚,管径159管,就按两层50mm的计算工程量,第一层V=PI()*(.159 1.033*.05)*1.033*.05*管长。第二层V=PI()*(.264 1.033*.05)*1.033*.05*管长,按相应管径50mm厚套用子目。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1182

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1182
发表于 2021-8-27 08:40:04 | 显示全部楼层

按照 最大 80厚计算 然后 再计算一个 20 厚的 。