豆豆网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 6480|回复: 0

住宅配套公建暖通CAD大样图

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1449

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1449
发表于 2021-3-11 21:06:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源


一、项目概要
1.该项目为某住宅配套公建暖通设计,本建筑为两层无地下室建筑,每层层高为3.6m。
2.暖通专业设计范围包括采暖、通风设计,采暖热源为地源热泵,经小区换热站换热后进行供热,地源热泵及换热站由甲方委托热力部门进行二次设计。
3.有关施工质量、操作规程、验收标准,均以国家委、部和工程所在地有关部门颁发的验收规范为准。
二、设计说明
1.该项目采暖方式为低温热水地板辐射采暖系统,供回水温度为43℃~35℃ ,工作压力为0.6MPa;热力入口及热计量装置设置于首层楼梯下部,系统形式为为上供中回双管同程式系统,供回水干管分别水平敷设在首层和顶层的梁下皮及窗上皮之间,水平管道设置不小于0.003的坡度.采暖立管顶部及管道下反部位设置带锁封装置的自动排气阀。
2.每个分水器和集水器均设一个手动放气阀(手动跑风),系统配件应采用耐腐蚀材料。分集配每个分水器和集水器均设一个手动放气阀(手动跑风),系统配件应采用耐腐蚀材料。分集配器前供回水管加设等径铜质球阀一个。分集配器为不锈钢材料制作。每组分集配器每个支路上设手动调节阀,以满足室温控制要求。供水支管上具有防冻功能的高阻力两通自动恒温控制阀测温点位于距地面完成面1.3m处。
3.热力入口处供水管设置两级过滤器,第一级滤网孔径不大于 3mm,第二级滤网为60目;热力入口采用可现场设定型自自立式压差控制阀,阀门规格由计算得出,无特别标注时较管径小一号。并加装静态水力平衡阀。热力入口热计量装置须具备数据采集传输装置。
4.管材:明装采暖干管、立管及热力入口采用热镀锌钢管,DN<100丝接。管道公称压力为1.0MPa,埋地盘管管道采用PE-RT耐热聚乙烯管,规格为De16/20。
5.采暖埋地引入管采用预制直埋保温管,聚氨酯硬质泡沫保温层厚度为50mm。热力入口,非采暖房间及吊顶内管道采用 10mm厚橡塑保温。
6.冲洗:管道经试压合格投入使用前必须进行反复冲洗,直到排出水中不带泥土,铁渣等杂质,且水色不浑浊为合格,在冲洗之前,应先除去过滤网,待冲洗工作结束后再安装。加热管与热媒分集配器连接牢固后,或在填充层达到养护周期后,应对加热管每一环路逐一进行冲洗,直至出水清澈为止。冲洗步骤:
a.隔绝热媒分集配器,利用旁通管对主管道进行冲洗;
b.主管道冲洗合格后,对热媒分集配器及加热管进行冲洗; 当主管道与加热管的冲洗不同时进行时,可先行对热媒分集配器及加热管进行冲洗。但在冲洗主管道时,应将主管道与热媒分集配器隔绝。
8.试压:采暖管道施工完毕后,管道保温或掩蔽前应进行水压试验,试验压力及试验过程遵照《建筑给排水及采暖工程施工 质量验收 规范》BG50242-2002第8.6.1条执行;盘管试压参照该规范第8.5.2条执行。
9.户内低温地板辐射采暖系统应符合下列要求:
a.每一个分配器设置的分支环路不超过8个。
b..各分支环路管道长度不大于120m。
c..各分支环路管道长度宜尽量接近。
d..各分支环路管道长度宜尽量接近。
e.管材在设计工作温度和压力下的寿命不应低于50年。
f.垫层内的管道不应有任何管件和接头。
g.应按相关规定设置膨胀带及管道的塑料固定卡钉。
h.地下层地面设防潮层,卫生间地面设防水层。
i.加热管的间距不宜大于30mm。且在每一分支环路上设置铜质球阀。
三、图纸展示
首层采暖通风平面图
二层采暖平面图
首层采暖盘管布置平面图
二层采暖盘管布置平面图
采暖系统图
热力入口安装大样图
共用分水器安装大样图
独立分水器安装大样图

附件2099v11ew22cwewc0cfeces.dwg

815.4 KB

下载  售价: 100 积分    赚积分

暖通大样图相关帖子

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|豆豆网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-12-31 04:05 , Processed in 0.018581 second(s), 28 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表