该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源


附件详情

  • 第一章 工程概述1
  • 1.1 编制依据1
  • 1.2 编制范围1
  • 1.3 工程概述1
  • 1.4 本次拆换撑的工期要求3
  • 1.5 第一道支撑系统换拆撑设计介绍3
  • 第二章 施工部署8
  • 2.1 拆撑原则8
  • 2.2 施工准备工作8
  • 2.3 换拆撑 进度计划 10
  • 第三章 换拆撑施工技术方案12
  • 3.1 施工换拆撑步骤12
  • 3.2 支撑拆除施工方案12
  • 3.3 支撑拆除文明施工注意事项及预防措施15
  • 3.4 安全技术措施15
  • 第四章 应急预案17
  • 4.1 支撑拆除应急方案的要求17
  • 4.2 应急抢险措施17
  • 4.3应急程序17
  • 第五章 换拆撑基坑监测20
  • 第六章 附件21
  • 附件一:支撑拆除顺序示意图21

附件详情

该项目由2栋19层、20层的办公楼、2栋4层的商业楼和大底盘地下车库组成。总建筑面积64004.63平方米,其中地上部分建筑面积44950平方米,地下部分建筑面积18881.91平方米。
基坑开挖深度10.05~10.45m,基坑安全等级为二级,基坑环境保护等级为二级,基坑围护结构采用钻孔灌注桩挡土 三轴水泥土搅拌桩止水,竖向设置两道钢筋混凝土内支撑。基坑围护包括钻孔灌注桩、三轴搅拌桩、双轴搅拌桩、加密注浆及钢筋混凝土内支撑等,坑底落深区采用压密注浆,注浆深度为-11.00~-13.50m。
……
施工换拆撑步骤:
第一步,施工地下室底板;施工第二道传力带;
第二步,施工项目范围内全部地下室第二层结构,施工第二层结构处混凝土传力带,施工换拆撑区域牛腿;
第三步,待牛腿混凝土强度达设计要求,安装钢换撑;
第四步,按方案附图要求机械破除局部区域第一道混凝土支撑;
第五步,按 施工组织设计 要求施工下一步结构。
……
(1)搭设防护架
在被拆卸梁下搭设加密钢管满堂支撑,确保砼梁局部切断后砼块安全支撑。支撑搭设配合土建施工及拆卸工作进度搭设。然后采用叉车集中运输,吊车吊出外运。
支架立杆外径为φ48钢管,壁厚3.5mm,立杆横向间距为500mm,步高均为1000mm;立杆纵向间距为500mm(跨过墙体插筋),步高为1000mm。梁底部采用采用双钢管做梁支撑,并设扫地杆。
支架纵、横方向每隔四排支架立杆应设置一道剪刀撑,剪刀撑由底至顶连续,中间各道剪刀撑之间的净距不应大于2m。
(2)施工机械的吊装(3)破碎(切割)混凝土支撑
(4)装车外运 (5)清理现场 (6)加固保留栈桥
……
23页,编制于近代年。

基坑施工专项方案 - 1
第 1 张图
以上是部分图纸截图,有些图框没有放大后再截图,可能截图里不清晰或者看不到内容,您可以在下载后查看具体内容

附件2099v11ewcwcc200cc22ccf.rar

854.25 KB

下载  售价: 100 积分    赚积分

基坑施工专项方案相关帖子

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|豆豆网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-11-25 10:40 , Processed in 0.018813 second(s), 28 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表