该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源


水源热泵图纸5000平方 设计院图纸   1 、xx家园空调机房按8500m 设计,部分用户运行。总冷热负荷各为447Kw,剩    余热负荷供太阳能热水器使用。   2、制冷机房设于室外,冬夏季均采用螺杆式水--水热泵机组,水源为垛庄水库地表水。    夏季冷冻水供、回水温度为7/12℃,冬季热水供回水温度45/40℃。   3、补水泵启动压力0.32MPa,停止压力0.37MPa   4、冷水系统补水,由自动软水器处理软化水供给。   5、制冷机启动要求连锁:天然水循环水泵 冷水循环泵 制冷机。停止顺序与上述相反。   6、空调水系统采用一次泵变流量系统。   7、管材:管道均采用镀锌钢管,丝接。阀门采用蝶阀,法兰连接。   8、试压:自来水工作压力0.3MPa,试验压力为0.45MPa;冷冻水管工作压力0.47MPa,试    验压力0.71MPa。   9、保温:管道试压后除锈,刷防锈漆两度,冷冻水管采用橡塑泡沫管套保温,厚度50mm,    外刷三油两布后用PAP保护。   10、系统最高点设DN20自动排气阀,最底点设DN50泄水阀。   11、为降低噪音和振动,设备基础均采用减振基础,转动设备与管道连接采用软连接,    与基础连接时设减振器。   12、各设备泄水均排入排水明沟后汇入集水坑,用人工清理集水坑积水。   13、管道安装质量按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)为准。   14、其他施工按通风与空调工程施工质量验收规范执行。