豆豆网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 4872|回复: 0

消防配线用管,求指教

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1304

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1304
发表于 2020-11-2 21:40:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

如题,消防配线管图纸设计为采用SC管,但是以往实际施工中用的大都是JDG或者KBG管,那么编制预算是按图纸考虑用SC管,还是结合实际采用JDG或KBG,SC管要比另外两种价格高不少

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1105

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1105
发表于 2020-11-2 21:40:07 | 显示全部楼层

编制预算是按图纸考虑用SC管,

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1188

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1188
发表于 2020-11-2 21:40:07 | 显示全部楼层

施工图预算需要按施工图纸计量,当然是得按SC管

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1049

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1049
发表于 2020-11-2 21:40:07 | 显示全部楼层

预算按图纸,实际根据现场情况办理。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|豆豆网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-12-24 03:37 , Processed in 0.017663 second(s), 24 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表