请问一下,我这个墙,结施图有钢筋,看着是剪力墙。建施图也说是钢筋混凝土现浇

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1437

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1437
发表于 2020-5-22 11:10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

image.png image.png

但是结施图这里又说是用的砖?

image.png

那我套画的时候按剪力墙去画,好放钢筋嘛,但套定额的时候我到底该套剪力墙,还是烧结多孔砖。如果是多孔砖,怎么会有这样的钢筋在里面?还是要问设计?

image.png 这是建施里的说明


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-5-22 11:10:07提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在课程推荐专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1437

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1437
 楼主| 发表于 2020-5-22 11:10:07 | 显示全部楼层

混凝土墙

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1350

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1350
发表于 2020-5-22 11:10:07 | 显示全部楼层

根据结构图看,按混凝土墙计算。说明上说的是建筑图上未注明的墙体,你这个有注明,不能按照说明上的说法计算,就按混凝土墙计算,再算钢筋。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1298

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1298
发表于 2020-5-22 11:10:07 | 显示全部楼层

是钢筋混凝土墙,上方有现浇板。