配管和桥架的超高长度怎么套用定额

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1593

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1593
发表于 2020-5-22 07:00:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

配管和桥架的超高长度怎么套用定额


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-5-22 07:00:03提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在经典案例专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1065

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1065
发表于 2020-5-22 07:00:03 | 显示全部楼层

还是套相应定额子目,在措施费中记取超高费即可!

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1304

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1304
发表于 2020-5-22 07:00:03 | 显示全部楼层

一、超高的工程量(超高长度),在套定额子目的同时,用定额子目的人工乘以超高系数;

二、没有超高的工程量(普通长度),正常套定额子目计算,不用乘以超高系数。


回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

754

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
754
发表于 2020-5-22 07:00:03 | 显示全部楼层

答:定额说明配管超过5米是要计算超高的。(全统一定额解释也规定管线超过5米都要计超高)1.操作高度增加费:安装高度距离楼面或地面>5m时,超过部分工程量按定额人工费乘以系数1.1计算(已经考虑了超高因素的定额项目除外,如:小区路灯、投光灯、氙气灯、烟囱或水塔指示灯、装饰灯具),电缆敷设工程、电压等级≤10kV架空输电线路工程不执行本条规定。