比如说一个回路上有两座灯那漏电保护开关就应该有3个对吧?根据图纸说明
温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-5-11 09:10:04提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在工作分享专区发帖交流相关知识。
使用道具 举报
1544
答:是的,根据设计说明是需要这样设置的。回路首端设置总开关,然后每一个灯杆处设置一个漏电保护开关
1487
是的
按照说明是这样的
1445
嗯,是的,按设计说明是这个意思,但是首端的漏电保护器需要比末端每个灯杆的要大,根据灯的使用率和灯的功率总和来考虑。另外一半情况下,首端的需要用塑壳断路器就可以,不需要用漏电保护器。