豆豆网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2413|回复: 0

这个柱总长850设置完,是图三与图纸不符合,那这样是对的还是需要调整长度

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1437

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1437
发表于 2020-5-7 23:00:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

这个柱总长850设置完,是图三与图纸不符合,那这样是对的还是需要调整长度

image.png image.png image.png


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-5-7 23:00:03提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在疑点难点专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

605

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
605
发表于 2020-5-7 23:00:03 | 显示全部楼层

没有定义错的话就是柱没有放对地方。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1304

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1304
发表于 2020-5-7 23:00:03 | 显示全部楼层

让设计答疑,详图不平面图不一致,按哪个执行。一般按详图算。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1566

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1566
发表于 2020-5-7 23:00:03 | 显示全部楼层

这个是设计矛盾,在建议图纸会审时提出,一般处理原则是按平面图的尺寸(因为涉及到梁图,砌体,门窗位置等)和配置大样图上的柱钢筋来施工。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|豆豆网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-12-24 21:08 , Processed in 0.017218 second(s), 24 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表