梁钢筋5E20 5(-2),在广联达中无法识别,请问可以改成这样吗?意思是否一样

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1067

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1067
发表于 2020-4-28 10:40:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

梁钢筋5E20 5(-2),在广联达中无法识别,请问可以改成这样吗?意思是否一样

image.png

image.png


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-28 10:40:03提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在课程推荐专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1049

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1049
发表于 2020-4-28 10:40:03 | 显示全部楼层

建筑课堂里的CAD识别刚好就讲了这种情况,这属于设计人员不按照规范标注,具体的意思你要问问,不要硬改

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1347

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1347
发表于 2020-4-28 10:40:03 | 显示全部楼层

14996990087216_11200900.png

表示这五根钢筋里有两根不伸入支座

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1566

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1566
发表于 2020-4-28 10:40:03 | 显示全部楼层

300的梁,不能是5根钢筋的,这5根应该是分两排的

图纸会审提出来吧