设计说明中关于连梁的:
抗震墙的水平分布筋应在连梁内拉通做连梁的腰筋:a)当连梁截面高度大于550mm时,
其两侧面沿梁高范围设置的腰筋采用c10@200;b)当连梁跨高比不大于2.5时,两
侧腰筋设置不小于如下值:墙厚不大于200、250、300、350时, 分别采用
c8@150、c10@200、c10@150、c12@200;c)当连梁尺寸同时符合前
述1、2两种情况时,其腰筋取大值。当连梁所在部位无墙水平筋通过时:连梁截面高度
为400mm时设2c8腰筋;连梁截面高度大于400mm时,其两侧面沿梁高范围设置
c10@200腰筋。
“当连梁所在部位无墙水平筋通过”怎么理解???是指什么情况?
温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-12 10:22:23提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在学习案例专区发帖交流相关知识。
使用道具 举报
1441
“当连梁所在部位无墙水平筋通过”,也就是两边没有剪力墙,因此连梁所在部位无墙水平筋通过。
1072
你好:“当连梁所在部位无墙水平筋通过”怎么理解?连梁两端是纯暗柱,没有剪力墙时
你好:这是连梁布置在暗柱上面。