豆豆网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 491|回复: 0

220KV变电站工程施工组织设计(配电装置)

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1480

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1480
发表于 2020-4-7 21:03:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源


附件详情

  • 目 录
  • 第一章 项目概要及特点 1
  • 一、项目概要 1
  • 二、工程特点 2
  • 三、工程施工管理总体目标 3
  • 四、编制依据 5
  • 第二章 施工现场组织管理 7
  • 一、指导思想 7
  • 二、施工组织机构与职责分工 7
  • 三、项目经理经历与业绩 10
  • 四、主要人员经历与业绩 11
  • 第三章 施工总平面布置 12
  • 一、 场地布置 12
  • 二、施工道路布置 12
  • 三、生产临建布置 13
  • 四、施工用电、用水及消防布置 14
  • 五、施工场地及排水处理 20
  • 六、主要施工机械布置 20
  • 七、 安全文明施工 定置化布置 21
  • 八、施工通讯 21
  • 九、环保 22
  • 第四章 施工方案 23
  • 一、施工准备 23
  • 二、施工工序总体安排: 28
  • 三、重要工序施工方法 29
  • 四、工程成本控制措施 52
  • 五、建筑物装饰工程 55
  • 第五章 施工总进度计划及工期保证措施 65
  • 一、施工总进度计划 65
  • 二、建筑施工工期形象进度控制计划 65
  • 三、施工进度计划管理 66
  • 四、工程工期保证措施 66
  • 五、工程限期赶工措施 68
  • 六、工程进度影响因素及应对措施 68
  • 第六章 质量保证措施 69
  • 一、质量目标 69
  • 二、质量管理组织机构及主要职责 70
  • 三、质量管理措施 71
  • 四、质量管理及检验标准 73
  • 五、工程质量保证技术措施 73
  • 六、 质量通病 的预防措施 77
  • 七、工程“达标投产”规划和创优实施细则 88
  • 第七章 安全生产管理措施 122
  • 一、安全管理目标 122
  • 二、安全管理组织机构及主要职责: 123
  • 三、安全管理制度及办法 123
  • 四、安全施工技术措施 125
  • 五、变电站土建专业危险点分析及控制措施 129
  • 第八章 文明施工及环保管理措施 134
  • 一、文明施工保证措施 134
  • 二、环保管理措施 135
  • 第九章 计划、统计和信息管理 137
  • 一、计划、统计报表的编制与传递 137
  • 二、信息管理 138
  • 第十章 安全文明施工 策划实施纲要 139
  • 一、项目工程安全防护、文明施工深度策划方案 139
  • 二、施工现场CI视觉识别策划方案 147
  • 第十一章 不利季节施工措施 162
  • 一、雨季施工措施 162
  • 二、夏季施工措施 165
  • 三、冬季施工措施 165
  • 四、夜间施工措施 166

附件详情

一、项目概要
项目概要:
变电站围墙内用地:南北长120m,东西宽196m,围墙内占地面积23520平方米。变电站竖向采用阶梯式布置。
变电站110kV配电装置、220kV配电装置均采用屋外布置,10kV配电装置采用屋内布置。220kV配电装置布置在变电站的北面,110kV配电装置布置在变电站的南面,主控制楼、1#主变、10kV配电装置室、1-12#电容器组、2#主变、3#主变、10kV配电装置室Ⅱ、13-18#电容器组由西向东布置在变电站中部,进站道路从东面引接。
集控楼(2层)及电器楼(3层)均采用框架结构;10kV配电室采用砖混结构。10kV构架采用钢筋混凝土梁。220kV、110kV构支架采用直径400或300钢筋混凝土环行杆,构架横梁为三角形格构式钢梁。
建设规模:
该项目为户外式变电站新建工程,建设规模为:
(1)主变压器本期2×240MVA(最终3×240MVA);
(2)220kV出线本期4回,(最终8回);将220kVXX线开断“π”接入变电站。
(3)110kV出线本期8回,(最终16回)。分别至220kVXXX站2回,至110kV长生站2回,至110kVXX站2回,至110kVXXX站2回。
(4)10kV出线本期8回,(最终8回)。
(5)10kV无功补偿部分:每台主变10kV侧装设6组无功补偿装置,单组容量7500 Mvar。
电气接线:
(1)220kV:最终采用双母线接线,本期采用双母线接线。
(2)110kV:最终采用双母线接线,本期采用双母线接线。
(3)10kV:最终1、2段采用单母线分段接线,3段采用单母线接线。本期1、2段采用单母线分段接线。
工作范围:
(1)220kV输变电工程变电站建筑工程设计全部内容施工(土建、照明、给排水、暖通、防雷接地、消防、防盗设施等)。
(2)站外排水及进站公路:施工水源及电源。
..............
本稿,全文约8万余字,共169页,架构完整,内容较全,方案措施较细。含施工现场CI视觉识别策划方案。

变电站施工组织设计 - 1
第 1 张图
变电站施工组织设计 - 2
第 2 张图
变电站施工组织设计 - 3
第 3 张图
变电站施工组织设计 - 4
第 4 张图
以上是部分图纸截图,有些图框没有放大后再截图,可能截图里不清晰或者看不到内容,您可以在下载后查看具体内容

温馨提示:该资料由网友于2020-4-7 21:03:38上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在建筑施工专区发帖交流相关知识。

附件2099v11ecwffse12wf21wsc.rar

694.75 KB

下载  售价: 100 积分    赚积分

变电站施工组织设计相关帖子

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|豆豆网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-12-29 10:02 , Processed in 0.018323 second(s), 28 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明