按照这个说明,线缆都是单芯的吗?在平面图和系统图内没有标注根数问题 微信图片_20200407120023.png


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-7 12:50:03提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在实习资料专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1345

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1345
 楼主| 发表于 2020-4-7 12:50:03 | 显示全部楼层

照这个说明,线缆不都是单芯的,比如RVS就是ZR-RVS-2*1.5两芯电线

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1084

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1084
发表于 2020-4-7 12:50:03 | 显示全部楼层

按照这个说明,线缆都是单芯的吗?在平面图和系统图内没有标注根数问题


答:这个只是表示单根线的型号和规格,具体根数需要根据属性去设置

比如信号二总线:型号:ZR-RVS-1.5mm2,共计两根

比如电源线:型号:ZR-BV-2.5mm2,共计两根

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1065

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1065
发表于 2020-4-7 12:50:03 | 显示全部楼层

按照这个说明,线缆都是单芯的吗?在平面图和系统图内没有标注根数问题

设计者应该不是这个意思,首先RVS都是绞线也及时2芯或者4芯,没有单芯的,设计者说的是截面积,没有说芯数,BV肯定应该是单芯的  ,BTTQ也是单芯  ,RVVP应该是多芯软线,具体芯数应该问设计者或者参照常规。