请问桥架及通风管道需要计算抗震支架吗,图纸中无相关说明,只有消防管道才有说明

[复制链接]

0

主题

0

帖子

929

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
929
发表于 2020-4-6 21:13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

请问桥架及通风管道需要计算抗震支架吗,图纸中无相关说明,只有消防管道才有说明


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-6 21:13:42提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在工作分享专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1087

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1087
发表于 2020-4-6 21:13:42 | 显示全部楼层

一般设计图纸上没有说明就不需要采用抗震支架

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1067

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1067
发表于 2020-4-6 21:13:42 | 显示全部楼层

作为施工方,如果利润高,可以争取说服业主
回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

607

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
607
发表于 2020-4-6 21:13:42 | 显示全部楼层

没说明可以不上,但是以后消防验收估计麻烦,所以还是按规范装上,

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1809

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1809
发表于 2020-4-6 21:13:42 | 显示全部楼层

以图纸为准,没有就不需要作

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1051

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1051
发表于 2020-4-6 21:13:42 | 显示全部楼层

抗震支架是需要设计单独说明的,没有说明的就不需要抗震支架,做普通支架就可以了

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1809

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1809
发表于 2020-4-6 21:13:42 | 显示全部楼层

新的机电抗震设计规范都要求做抗震设计,并出据抗震支架的布置图及节大样图。