请问DN100的管埋地。埋深1.8m。土方怎样列上计算?

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1807

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1807
发表于 2023-10-13 16:10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

请问DN100的管埋地。埋深1.8m。土方如何列上计算?

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1040

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1040
发表于 2023-10-13 16:10:23 | 显示全部楼层

工作面按每边400考虑吧

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1109

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1109
发表于 2023-10-13 16:10:23 | 显示全部楼层

计算管沟土方:

1、DN100是电管还是给水管?如果是给水管,一般指的是管中心距离地面的高度。

2、管沟是梯形:管底距离管沟底一般回填砂(具体按施工方案),高度200mm,管道顶上方再回填砂500mm,500以外到地面是原土回填。

3、管道两侧工作面按国标规范,DN100的钢管是300mm(单侧)。

4、梯形的截面积乘以管沟的长度就是体积。