豆豆网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 342|回复: 0

请教砌体工程量的计算问题

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1566

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1566
发表于 2023-7-1 11:10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

请问设计的砖墙是200厚,但是施工单位用得190的砖砌筑,这个10mm的差得不得扣除?有没有相关说明依据呢?

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

895

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
895
发表于 2023-7-1 11:10:03 | 显示全部楼层

不扣的;砖厚是按对应的规格

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1334

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1334
发表于 2023-7-1 11:10:03 | 显示全部楼层

需要扣

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

649

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
649
发表于 2023-7-1 11:10:03 | 显示全部楼层

不用扣,软件自动按190厚计算的

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1334

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1334
发表于 2023-7-1 11:10:03 | 显示全部楼层

这个属于砖模数问题,设计墙厚=砖尺寸 灰缝(10mm),200墙用190砖肯定是砌筑不出来的。严格来说只能按190的尺寸计算。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|豆豆网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-12-24 01:04 , Processed in 0.015302 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表