老师们,求解答。关于用干包式电缆头还是用热(冷)缩式电缆头

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1972

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1972
发表于 2023-5-9 17:10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

小区的外电接入工程,从室外箱变引到每栋主楼的分支箱,再从分支箱引到楼层里面的电表,这两段的电缆头是用干包式的还是热(冷)缩式的?

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

756

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
756
发表于 2023-5-9 17:10:04 | 显示全部楼层

干包式便宜,用于低压,热冷缩式相对价格高些,用于高低压电缆,主要看设计,我这边现在一般都用热冷缩的吧

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

951

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
951
发表于 2023-5-9 17:10:04 | 显示全部楼层

这样低压电缆,一般是用干包式电缆头。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1449

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1449
发表于 2023-5-9 17:10:04 | 显示全部楼层

室内干包

室外 是用热(冷)缩式电缆头

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1304

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1304
发表于 2023-5-9 17:10:04 | 显示全部楼层

从室外箱变引到每栋主楼的分支箱,要冷缩的,从分支箱引到楼层里面的,用干包式的