请问自动喷淋的废水管穿楼板需要阻火圈吗?还是设置套管?

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1713

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1713
发表于 2023-2-21 17:10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

请问自动喷淋的废水管穿楼板需要阻火圈吗?还是设置套管?

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

887

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
887
发表于 2023-2-21 17:10:13 | 显示全部楼层

塑料类管道穿楼板就需要阻火圈的

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

553

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
553
发表于 2023-2-21 17:10:13 | 显示全部楼层

如果是塑料管且管径大于等于DN100就需要

回答正确请采纳并点赞,因为每一个专家都是免费服务

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1126

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1126
发表于 2023-2-21 17:10:13 | 显示全部楼层

不需要阻火圈,要设置套管。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1334

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1334
发表于 2023-2-21 17:10:13 | 显示全部楼层

所有类似的这种问题最好提设计答疑,不要按照常规或者自己的判断处理。否则在结算阶段这些都会成为问题。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1334

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1334
发表于 2023-2-21 17:10:13 | 显示全部楼层

钢管需要 套管,不需要阻火圈

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

2068

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
2068
发表于 2023-2-21 17:10:13 | 显示全部楼层

设置阻火圈需要同时符合4个条件(高层建筑,明装,塑料排水管,立管);

装阻火圈是上面楼板内,也可以安装套管(如果设计要求的话)