防水高出建筑完成面300,如果防水之上有刚性层,不用加刚性层的高度对吗?

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1436

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1436
发表于 2022-8-1 22:20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. 钢筋砼底板

  2. 找平层厚度(建筑结构高差)

  3. 防水上翻建筑完成面300

  4. 细石砼刚性层厚度

    屋面装修做法表如果是这样的话,防水实际上翻=找平层厚度 300,不需要加细石砼厚度对吗?

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

604

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
604
发表于 2022-8-1 22:20:08 | 显示全部楼层

是从屋面最顶面上返300.

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1108

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1108
发表于 2022-8-1 22:20:08 | 显示全部楼层

建筑完成面,就是在刚性层之上的,就是最后 脚着踩的地方

所以需要300 刚性层厚度

感觉这个做法是反过来的

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1369

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1369
发表于 2022-8-1 22:20:08 | 显示全部楼层

防水实际上翻=找平层厚度 300,不需要加细石砼厚度对吗?不对要加细石砼厚度,屋面完成面 300

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1477

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1477
发表于 2022-8-1 22:20:08 | 显示全部楼层

是的 ,防水上翻300是建筑完成面起计算。