防爆风机是一用一备的。系统图上两台风机画了2套控制按钮(室内 室外)。但是平面图上两台风机对应画了1套控制按钮(室内 室外)。想问一下哪个是正确的?感谢~
使用道具 举报
1468
那就需要问设计人的
1130
风机一台一个按钮,不可能两台风机共用一套按钮
651
只需要一套控制按钮(启动按钮 停止按钮)。与室内室外没有关系。
一用一备,只有一台风机工作,所以只需要一套按钮。
1223
防爆风机一用一备,现场的控制按钮需要二套