怎样设置构造柱(图纸无注明时候)?

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1298

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1298
发表于 2022-6-26 08:20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

大神好,我想问一下大家是怎么设置构造柱的(图纸无注明时候)?如果智能布置会生成很多,我的同事说一般不用智能布置,就看总说明的要求。但是我还是不懂,比如说要求每隔3000-3500设置,那我直接在图纸量出距离布置吗?而且我看到其他人做的广联达,布的构造柱不多。想问问大家是怎么补的?诀窍是什么?

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1040

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1040
发表于 2022-6-26 08:20:02 | 显示全部楼层

图纸没有注明构造位置时,一般是现场画出构造柱让建设单位审批一下,就可以了

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1477

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1477
发表于 2022-6-26 08:20:02 | 显示全部楼层

楼主您好,一般情况下构造柱的布置要求会在设计图纸说明中进行说明的,如果没有,可以参见下构造柱相应布置情况的规范说明,了解一下规范中对于构造柱的布置位置等情况。

另外,不知道软件版广联达服务新干线解答问题怎么插入图片,不能给你配截图,等我电脑版登录时给您完善问题吧。

祝顺利望采纳。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1347

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1347
发表于 2022-6-26 08:20:02 | 显示全部楼层

沐瑶只能布置,按图纸要求手动布置处理。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1566

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1566
发表于 2022-6-26 08:20:02 | 显示全部楼层

你好:构造柱布置需要二次设计布置的,布置方案需要设计,监理业主签字的,预算按照正常规范要求布置。