电线上量需要乘以线数吗

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1443

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1443
发表于 2022-6-20 15:20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

线NH-BV-2*1.5假如长50m

上量的时候项目特征已经描述过NH-BV2*1.5

还需要乘以二吗?也就是100m

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1538

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1538
发表于 2022-6-20 15:20:03 | 显示全部楼层

需要的,

定额是按单芯考虑的

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

972

积分

超级版主

描述的就不对,应该为NH-BV-1.5mm2,这是电线,你广联达算量的时候建模要放在电线里面,输出的型号就是NH-BV-1.5,按照你所说NH-BV-2*1.5这个型号是50m,那么总长度为50*2m=100m。