附件详情
-
一、编制依据
-
二、项目概要
-
三、吊篮的用途及设置位置
-
四、工期计划
-
五、吊篮参数
-
六、吊篮安装施工准备工作
-
七、吊篮设备的安装、移位和拆除
-
八、吊篮布置方法
-
九、吊篮设备的调试
-
十、吊篮设备的安全检查与维护保养
-
十一、吊篮设备的易损件
-
十二、安全保证措施
-
十三、常见吊篮设备故障分析及处理
-
十四、吊篮受力计算
-
14.1、数据说明
-
14.2 竖向荷载标准值计算
-
14.3、风荷载计算
-
14.4、水平荷载标准值计算
-
14.5、 钢丝绳所受拉力计算
-
14.6、抗倾覆计算
-
14.7、吊篮施工最大荷载
-
14.8、横梁强度验算
-
14.9、悬挂横梁抗剪验算
-
14.10、悬挂横梁整体稳定性验算
-
十五、吊篮日常检查及保养
-
十六、施工安全保证措施
-
16.1、组织机构及职责
-
16.2 安全技术(管理)措施
-
十七、应急预案
-
17.1、事故类型和危害程度分析
-
17.2、应急处置基本原则
-
17.3、预防与预警
-
17.4、应急处置
-
17.5、应急物资与装备保障
-
17.6、线图:(总长约3.9公里)
附件详情
该项目包括25#、26#、27#、33#、34#住宅楼及相应商铺、地下室。建筑总面积为109821.5平方米,其中地下车库层数为1层,建筑面积19073.9平方米。住宅楼建筑层数为地下2层,地上32层,其中标准层层高3.0m,25#、26#、27#楼建筑高度为97.1m,33#楼建筑高度为99.55m,34#楼建筑高度为98.7m。筏形基础;结构体系为剪力墙结构。
……
该项目吊篮的使用是为了施工所有楼栋(25#,26#,27#,33#,34#)原施工电梯,悬挑外架工字钢处,连墙件拆除处外墙抹灰,保温,外墙漆。
该项目吊篮施工周边无障碍物,不受高压线影响。在施工过程中可以根据现场实际材料到位情况和工程进度需要再进行移位和吊篮台数调整。
全部吊篮均在屋顶(标高97.65m) 出搭设。吊篮型号ZLP630。
吊篮笼子标准节有三种长度规格,分别为1m,1.5米长,2米长,2.5米长,可以拼装需要的平台笼长。但是最大尺寸不得超过6米。其中1m为最小尺寸适合任何部位的修补。通过以上标准节的排列组合可以满足本项目的吊篮施工。
……
拟定的吊篮沿建筑物周边布置完全布置, 通过吊篮移位可以完成全部工作面。根据现场实际情况布置。吊篮前吊杆伸出长度最长为1.5m,前支架与后支架的搭设距离为4.5m,工作平台与墙完成面距离为300mm,吊篮间距为500mm左右。在楼顶架设时,前支撑距离女儿墙不小于10-15公分 ,高度超过女儿墙20-30公分的距离搭设。
由于屋顶有部分女儿墙高度2.5m,而吊篮悬挂支架自身调节高度不大于1.8米,此处采用墙上凿洞搁置吊篮挑梁。
……
25页,。