附件详情
-
一、编制依据1
-
二、项目概要1
-
三.施工准备2
-
3.1、技术准备2
-
3.2、材料准备2
-
3.3、现场准备4
-
3.4、机械、设备准备5
-
3.5、人员准备5
-
四、主要施工工艺6
-
4.1、混凝土施工方法6
-
4.2、混凝土温控措施:11
-
4.3、浇筑前的控制:12
-
4.4、浇筑中的控制:12
-
4.5、二次振捣13
-
五、大体积砼施工的要求14
-
六、质量要求:16
-
6.1、主控项目16
-
6.2、一般项目16
-
6.3、检验数量17
-
6.4、应注意的质量问题17
-
6.5、保温措施18
-
6.6、成品保护18
-
6.7、质量保证体系19
-
七、温度的测量:19
-
八、其它保证措施21
-
8.1砼的养护21
-
8.2、材料要求及试块制作21
-
九、安全文明施工措施21
-
9.1安全措施21
-
9.2文明施工措施23
-
十、应急预案24
-
10.1应急领导小组24
-
10.2应急抢险救援24
-
10.3应急处理的反馈26
-
附图2:浇筑路线平面图26
附件详情
该项目为框架剪力墙结构,建筑面积344784平方米,地下一层(层高5.35m),由5栋26层及3栋30层的高层住宅楼、22栋多层住宅楼、27栋多层住宅楼及商业楼和地下车库组成。该项目主楼地下室底板强度等级为C35P6抗渗,筏板厚度为1.75m、1.60m,高层地下室地梁、承台、底板及筏板的混凝土量约为30250m3,电梯井部位混凝土浇筑深度为4.85m,应严格监控深度较大部位混凝土的内部温度变化。
……
四、主要施工工艺
大体积混凝土施工工艺流程:作业准备→商品混凝土运送到场→混凝土检测→混凝土运送到浇筑部位→混凝土的浇筑与振捣→混凝土温度测定与养护
4.1、混凝土施工方法
4.1.1.混凝土浇筑顺序:
该项目底板混凝土浇筑顺序见底板混凝土施工布置图。
4.1.2.混凝土输送:
通过现场交通路线的合理布置,交通指挥员的合理指挥、混凝土搅拌车的合理配置、现场施工的合理指挥等手段杜绝施工冷缝的出现。
砼运到现场后,及时检测砼坍落度,验证具体的运输时间,超过初凝时间的砼一律不得浇筑。
……
4.1.3.混凝土浇筑
混凝土的供应采用商品混凝土供应。导墙混凝土浇筑分段进行,先浇筑底板,在底板混凝土未达到初凝时浇筑导墙砼,保证开始浇筑底板上层混凝土时,下层混凝土基本振捣完毕。振捣时插入底板5cm, 一般情况下,每点振捣时间为20s~30s,以混凝土不下沉、气泡不上升、表面泛浆为准,严谨振动棒放置于混凝土内,无人看管,长时间振捣。振动棒作用半径为300mm~400mm。振动棒的插点可采用“行列式”或“交错式”布置,防止漏振。现场浇筑时,地泵布设平面位置详见附图。
……
28页,。