一、设计依据 4
-
二、现场勘测 4
-
三、电源进线、配电室、配电箱、用电设备位置及线路敷设 5
-
3.1电源进线及配电室 5
-
3.2二级配电箱 5
-
3.3主要用电设备位置确定 6
-
3.4线路敷设 6
-
四、用电参数表 6
-
五、负荷计算 7
-
5.1 基本公式 7
-
5.2用电设备功率统计: 8
-
5.3计算设备容量 8
-
六、
平面布置图
8
-
七、确定二级配电箱的用电电缆截面 9
-
八、防雷装置 10
-
九、防护措施及要求 10
-
9.1配电室、配电柜 10
-
9.2固定式配电箱、开关箱 11
-
9.3配电线路 12
-
9.4照明装置 13
-
十、安全用电措施和电气防火措施 14
-
10.1安全用电措施 14
-
10.2电气防火措施 19
附件详情
二、现场勘测
工程为住宅楼,平面尺寸为长方形,建筑设计结构形式为框架剪力墙,2#楼地下1层地上22层,2#建筑面积32239 m2,2#楼檐高66米。3#楼地下1层地上15层,3#建筑面积10269m2,3#楼檐高45米。整个现场用地形状接近矩形,东西长约105米,南北宽约229.8米,地势平坦。现场总占地面积约42841 m2。